发布日期:2024-11-20 16:57:13 更新时间:2024-11-22 06:06:25 浏览次数:4856
原发布者:伟焱高碑店锅炉 :燃气锅炉燃烧机可以启动,但频繁自动停机本以为是定时器工作不正常出问题,故重点检查定时器。但经过详细检查,发现定时器工作正常。随后检查温控器、液位继电器等易损件均正常,一时之间无法找出故障所在。在无意中发现每次燃气锅炉停机都有个共同点:燃烧机运行指示灯亮但燃烧机停机,也就是说控制回路是正常的,故障在燃烧机本身。燃烧机上有个复位按钮,按一下复位按钮燃烧机可以重新启动,可以判定燃烧机进入了保护状态。原因就在于燃烧机的进气管的压力开关,该开关控制输入燃气的压力。??燃烧机出厂时设定气压为mpa。但该锅炉使用的燃气管和饭堂使用的燃气管连接在一起,当饭堂使用燃气的时候,管内气压明显下降,造成气压不稳定,达不到燃烧机对气压的要,故压力开关动作停机保护。解决办法:把压力开关的压力重新调节,向反时针方向调mpa左右,调节后故障不再出现。:燃气锅炉不工作,没有任何动作造成该故障的原因很多,有电气、管道系统方面的原因。电气方面:熔断器fu或者用万用表交流电压档测量控制回路熔断器fu线之间的电压,正常应为置于 是电喷式的吧 洗过喷嘴、换过虑芯并且烧气正常 那就证明活塞等内部零件没问题 那就只有油泵压力的问题了 因为只有它才和烧气不是公用的地方… 天然气锅炉调整燃烧机进气大小方法是在压力开关上调整或安装节流阀控制。 ① 将防爆口上的超压开关及防爆针拆下,取出介质温度传感器,取出超温开关。 ② 将显示屏上的真空目标设置为°,在小 火预吹风时燃气蝶阀一般在 /%左右),将风门调节到理 想的位置。 ⑩ 在调试过程中应随时观察燃气压力表变化,如压力达不到要或 波动过大则机组可能无法正常燃烧。让燃烧器在小火位置运行,将风压开关顺时针旋转刻度盘,直到 燃烧器锁定,然后再将刻度盘逆时针旋转mbar。
导热油冷循环时,管道压力正常,导热油加热到度时,管道压力变化波动巨大,一会有压力,一会无压力,而且高位罐不断溢油,循环泵压力时有,时没有,这类情况多半原因是管道内部进入了空气,或者油中含水量超标。 前者的处理方法:在管路最高点增加一个放气阀,溢出油液之后关闭;后者处理:脱水直至含水量达标。 扩展资料: 有机热载体炉运行操作的安全注意事项 1、有机热载体炉内介质均为高温、渗透性较强的易燃物质。司炉人员在操作中心须穿戴好防护用品。开关阀门时要轻、缓,头部不要正对阀盘,防止热传导液从阀杆与填料间隙中冲出而被烫伤。 2、热传导液在运行中有损耗,要注意及时补加,在热态运转的系统内,不能直接加入未经脱水的冷态介质。 3、液相炉依靠循环泵强制循环,一旦发生停电(循环泵停止运行),要及时采取措施,避免炉内热传导液因停止循环而超温。如没有自备电源,不能立即启动备用泵时,应立即停止炉排,开膨胀器与炉体的联接阀门,让膨胀器内冷油流入炉内,保持炉内油的流动。 直至炉膛温度低于℃,热油出口温度降至℃以下为止。有条件也可加装备用柴油机提供动力的循环泵。 4、锅炉房内应备有足够的消防设备,灭火器材应经常检查,使其保持完好状态。 5、导热油炉的运行操作,应贯彻“安全供热,节约能源”的原则。保证安全运行,注意节煤、节电,提高经济效益。 6、导热油的供货单位应提供导热油的理化性能数据且应符合国家标准要。导热油在使用中应每年化验一次,发现问题及时更换或再生。 7、导热油炉在启动中应充分排放空气、水蒸汽和轻组分。在运行中应维持导热油足够高的流速,防止断电停泵,以免导热油过热结焦或积碳。过滤器应定期清理。 8、导热油炉及供热系统的安全装置应齐全完好,超温、超压保护装置应灵敏可靠。 参考资料:百科导热油炉 导热油冷循环时,管道压力正常,导热油加热到度时,管道压力变化波动巨大,一会有压力,一会无压力,而且高位罐不断溢油,循环泵压力时有,时没有,这是什么原因? 这类情况多半原因是管道内部进入了空气,或者油中含水量超标。 前者的处理方法:在管路最高点增加一个放气阀,溢出油液之后关闭; 后者处理:脱水直至含水量达标。 导热油系统,在系统加入新导热油时一般都要进行煮油即脱出系统中存在的轻组分如水、低沸点物质,避免在升温过程中轻组分快速汽化膨胀,造成压力表不稳定,甚至喷出热油。 当系统使用一段时间后,压力表由稳定变成不稳定,这时首先考虑循环泵是否正常,然后从高位槽液位,声音、温度,开机频率等多方面考虑 导热油炉进气口空气温度低,气体流动速度小,压强大,出气口温度高,气体流动速度大,压强小,从而在进气口和出气口之间形成压强差 δp 怠龚糙夹孬蝗茬伟长连由δf=δps,在进气口和出气口间产生压力差。 加入的新导热油中,含有水分,必须在度至度之间保温脱水待压力正常后再升温。
燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 1、接通电源,按启动、电机不转 故障原因: (1)气压不足锁定 (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定 (3)热继电器开路 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动) 排除措施: (1)调整气压至规定值 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 故障原因: (1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (3)电磁阀烧坏 (4)气压不稳定 (5)风量太大 排除措施: (1)检查线路并修复 (2)换新 (3)调整气压至规定值 (4)减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 故障原因: (1)点火变压器烧坏 (2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 (5)间距不合适 排除措施: (1)换新 (2)重新安装或换新 (3)重新调整 (4)重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5S 后熄火 故障原因: (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (3)风量太大,出现白气 排除措施: (1)重新调整气压,清理滤网 (2)重新调整 (3) 重新调整 5、冒白烟 故障原因: (1)风量太小 (2)空气湿度太大 (3)排烟温度较低 排除措施: (1)调小风门 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 故障原因: (1)环境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (4)烟囱较长 排除措施: (1)减小配风量 (2)降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信没有反馈到程序信 检查风门接线是否松动或开关是否失灵 燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 1、接通电源,按启动、电机不转 故障原因: ()热继电器开路 ()清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 故障原因: ()电磁阀烧坏 ()检查线路并修复 ()减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 故障原因: ()间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 ()换新 ()重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5S 后熄火 故障原因: ()风量太大,出现白气 排除措施: () 重新调整 5、冒白烟 故障原因: ()排烟温度较低 排除措施: ()采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 故障原因: ()燃气含氢量高,过氧量大生成水 ()降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信没有反馈到程序信 检查风门接线是否松动或开关是否失灵 启药业的仪器监测工 煤种的适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷调整能力强、灰渣综合利用率高 赞同0|
燃气燃烧器常见故障及排除方法 故障现象 排除措施 1、接通电源,按启动、电机不转 (1)气压不满足条件 (1)调整气压至规定值 (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)温控器开路 (3)检查温控器是否闭合 (4)条件回路至少有一个不成立 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 (1)燃烧器未接地 (1)电路中接入地线 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (2)换新 (3)气压不稳定 (3)调整气压至规定值 (4)风量太大 (4)减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 (1)点火变压器烧坏 (1)换新 (2)高压线损坏或脱落 (2)重新安装或换新 (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (3)重新调整 (4)电极破裂或与地短路 (4)重新安装或换新 (5)间距不合适 (5)重新调整 4、点着后5ˋS后熄火 (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (1)调整气压,清理滤网,增加到燃烧器需要流量 (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (2)重新调整风燃比 (3)风量太大,出现白气 (3)重新调整风燃比 5、冒白烟 (1)风量太大 (1)调小风门 (2)空气湿度太大 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)排烟温度较低 (3)采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 (1)环境温度较低 (1)做好烟囱保温 (2)小火燃烧过程较多 (2)重新设定温控的设定值 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (3)减小配风量 (4)烟囱较长 (4)降低烟囱高度 (5)排烟温度较低 (5)提高炉温 7、燃烧器马达不转 (1)没有电压 (1)接上电路 (3)马达失灵 (3)修理或更换 (4)控制电路中断 (4)寻找断开点,接触或断开调节器或监控器 (5)燃气输送中断 (5)开球阀,清理过滤器 (6)接触器不动作 (6)手动复位检验 (7)热继电器损坏 (7)更换热继电器 秒后停机 (1)空气压力开关失灵 (1)更换 (2)压力开关受污,管道阻塞 (2)清洁 (3)电磁阀不密封(只对带有密封检验装置的设备而言) (3)排除不密封的情况 9、燃烧器马达运转,但在秒后在预吹扫状态中停机 (1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (1)正确调节压力开关,如果需要,进行更换 (2)鼓风机受污,热继动作 (2)清洁 (3)燃烧器马达旋转方向错误 (3)电源换相 、燃烧器马达运转,电压加在点火变压器上,没有点火,稍后故障停机 (1)点火电极距离太大 (1)调节电极间距 (2)被污染 (2)清洗 (3)点火电极或电路接地 (3)排除接地,更换受损电极或电缆 (4)点火变压器失灵 (4)更换点火变压器 、马达运转,点火正常,但稍后故障停机 (1)电磁阀没有开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂 (1)更换电磁阀或排除电路不通的故障 (2)接地线路断开 (2)重新检查接地是否完好 、在带有密封性检验装置的设备中,燃烧器马达运转,点火正常,但稍后停机(无故障显示) (1)电磁阀不密封 (1)排除不密封的情况 (2)供气不足 (2)提高供气流量 (3)过滤器堵塞 (3)清洗或更换 、燃烧器马达运转,火焰形成正常,但随后故障停机 (1)电离电流不稳,太低 (1)改变电离电极与火焰盘的位置,并检查连接线路 (2)燃气空气混合调节不匀 (2)重新调整燃气空气混合 (3)点火火花影响到电离电流 (3)点火变压器初级线圈更换相线与中线 锅炉燃烧器出现熄火故障,可能是某个器件故障,也可能是调整不当所导致的。需要仔佃检查,判明故障原因,做针对性处理。 关于锅炉燃烧器故障的问题,我看你的描述,每天需要手动复位燃烧机,但是运作是正常的,只是复位部分的问题,建议检查一下通电部分的电磁阀部分,特别是检查电磁阀黑色壳部分里的电磁线圈,是否损坏进行更换,电磁线圈的损坏是会导致通电后无法复位的情况的。
锅炉汽压不稳与两个因素有关,一是锅炉燃烧不稳定造成,二是车间用汽负荷不稳定,时大时小造成。 1、用气设备停气后立即用气 2、安全门动作 3、蒸汽管道、法兰漏气
1、多为漏汽吧,看哪里冒白汽了。 2、压力表坏了或压力表的量程与所测压力不符。 3、烧的时间太短或火力太小。
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 06:06:25